一、配電柜的搬運和檢查 1、搬運配電柜應在天氣良好的時候進行。 二、配電柜的安裝 1、在澆注基礎型鋼的混凝土凝固車靠后,即可將配電柜就位。配電柜安裝前,應按圖紙規定將配電柜順序 編號,再用人力取起重設備將配電柜按順序逐一就位在基礎型鋼上。接著將所有配電柜調整到大致水平的位 置,然后再進行精確地調整。 2、精調時,可以先調整一臺配電柜,然后以這臺配電柜為標準。逐次調整其他配電柜。水平調整時用水平 尺,垂直調整時用線錘。水平偏差和垂直偏差要符合規定。 3、在水平和垂直調整完畢后,可用螺栓將配電柜底座國定在基型鋼上。也可用焊接固定配電柜,但焊接點 不應少于四處,而且為保持柜面美觀,焊縫應在柜的內側(主控制屏、繼電保護及自動裝置屏不宜與基礎型 鋼焊死)。 4、裝在震動場所的配電柜,安裝固定時應采取防囊措施,如在柜下加裝10mm厚的彈性墊等。 5、安裝固定完畢后,即可進行柜內設備的調試和二次回路接線及儀表的檢驗。整個安裝調試工作應符合國 家現行標準規定。