微基智慧科技(江蘇)有限公司2025-05-16
波動可能因膜老化(透氣率下降)、溶液中有微氣泡、電極接觸不良或攪拌不穩定。解決方法:①檢查膜表面是否有劃痕或變色,及時更換新膜;②低速攪拌溶液 1-2 分鐘,或靜置 2 分鐘待氣泡上??;③檢查電極線纜連接是否松動,重新插拔并確認接觸良好;④固定攪拌速度(如 200rpm),避免速度變化導致溶氧分布不均。
本回答由 微基智慧科技(江蘇)有限公司 提供
測量量程過窄會導致pH自動控制加液系統頻繁報警嗎?
已有 1 條回答pH自動控制加液系統測量量程與加液藥劑的種類有關嗎?
已有 1 條回答油田廢水處理中,pH自動控制加液系統的測量量程應如何選擇?
已有 1 條回答測量量程的選擇對pH自動控制加液系統的安裝有要求嗎?
已有 1 條回答如何確定pH自動控制加液系統的合適測量量程?
已有 1 條回答測量量程過寬會導致pH自動控制加液系統的初始投資增加嗎?
已有 1 條回答微基智慧科技(江蘇)有限公司
聯系人: 侯程宇
手 機: 4001176687
網 址: https://www.vg-process.cn/