上海大載機電有限公司2025-04-05
丹佛斯 FC 系列變頻器在一定條件下可以實現一拖多控制。
從基本原理來講,它能夠同時控制數臺并聯的電機,這為一些需要集中控制電機的場景提供了便利。當對電機轉速沒有差異化要求時,使用起來相對簡單。然而,若要求電機有不同的轉速,就需要采用有不同額定轉速值的電機,并且電機轉速同步改變,額定轉速的比值在整個轉速變化范圍內都要保持基本不變。這是因為變頻器輸出的頻率是統一的,電機的轉速主要取決于電機的極對數和變頻器輸出的頻率,所以要想實現不同轉速,就需要從電機本身的額定轉速差異來考慮。
在電流方面,電機消耗的總電流不應超過變頻器允許的比較大額定輸出電流。這是一個關鍵的限制因素,因為一旦超過這個電流,變頻器可能會出現過載保護甚至損壞。所以在設計一拖多系統時,需要準確計算電機的總電流,并與變頻器的額定輸出電流進行比較。
當電機規格相差很大時,在啟動和低速階段可能會產生問題。小電機的定子電阻相對較大,這就導致在啟動和低速時需要較高的電壓補償值。如果不能提供合適的電壓補償,小電機可能無法正常啟動或者在低速運行時出現轉矩不足的情況。
在電機保護方面,在多臺電機并聯的系統中,變頻器的電子熱繼電器(ETR)不能用作單臺電機的保護裝置。因為它是基于變頻器輸出電流進行保護的,對于多臺電機并聯的情況,無法準確判斷單臺電機的過載情況。因此,必須采用其他電機保護措施,例如利用每臺電機中的熱敏器件或單獨設置熱繼電器。這些保護措施能夠更精細地監測單臺電機的溫度變化,在電機過載或過熱時及時切斷電路,保護電機免受損壞。
綜上所述,丹佛斯 FC 系列變頻器可以實現一拖多,但在應用過程中,需要充分考慮電機的轉速要求、電流限制、電機規格差異以及電機保護等諸多因素,只有這樣才能確保系統的穩定運行。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/