杭州全纜電纜科技有限公司2025-04-05
1、電纜的導體電阻未能達標,導致電纜在運行期間出現發熱問題。
2、由于電纜選型不合理,所選電纜的導體截面積偏小,無法滿足實際需求,從而在運行過程中發生過載,長時間運行后,電纜的產熱與散熱之間失去平衡,進而引發發熱現象。
3、電纜在安裝時布局過于緊湊,影響了通風與散熱效果,或者電纜被置于其他熱源的鄰近區域,這些均可能阻礙電纜的正常散熱,進而在運行中產生發熱現象。
4、接頭制作工藝不佳,壓接不牢固,導致接頭處的接觸電阻異常增大,這也是造成電纜發熱的一個原因。
5、電纜相間絕緣質量不達標,絕緣電阻值偏低,這會在運行過程中引發發熱現象。
6、對于鎧裝電纜而言,若局部護套發生破損并進水,將逐漸侵蝕絕緣性能,導致絕緣電阻逐漸下降,同樣會引發電纜在運行中的發熱問題。解決這一問題的一個有效措施是確保電纜套管的良好防水密封性。
本回答由 杭州全纜電纜科技有限公司 提供
杭州全纜電纜科技有限公司
聯系人: 劉建強
手 機: 19902844444
網 址: https://www.quanlangroup.com/